gl41137600 2009-03-02 10:47:21 | 四川省 其他专业 | 332查看 2回答
请教个问题
我想请问下芯柱是什么啊?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳芯柱是柱子的中间的配筋,有箍筋、有周边的竖向筋,项小柱子一样。
2009-03-02 10:51:32
-
施工技术: 每层墙体砌筑完毕后,砌筑砂浆必须达到一定强度(强度平均值≥1.0MPa)后,方可浇灌芯柱砼,每一层的芯柱必须在一天内灌注完毕; 按芯柱平面图布置芯柱,芯柱截面不小于120xl20mm,芯柱沿房屋上下贯通,并与各层圈梁整 体现浇,芯柱内竖向钢筋按设计,一般1Φ16; 在灌芯柱前,必须清除砌块孔洞内凸出的砂浆,与砌块底部的毛边,以便于浇灌芯拄砼和避 免形成“颈缩”现象; 每层砌第一皮时,芯柱位置应采用清扫孔的砌炔(K422D)砌筑。浇注芯柱砼前,必须清除孔 洞内落地灰和其它杂物,用高压风或水冲净孔洞。校正铜筋位置并绑扎或焊接牢固,封好清扫口; 芯柱钢筋应与基础梁或基础的预埋钢筋搭接,上、下楼层的钢筋在圈梁上部搭接,搭接长度为40d; 芯柱的砼,必须特别注意级配、和易性及具有微膨胀性。应掺入适量粉煤灰和外加剂,以提高芯柱混凝土的流动性;塌落度应不小于180mm; 芯柱砼应在砌完一个楼层高度后,实行定量连续浇灌、分层捣实。浇灌前,孔洞部先注入5cm 厚与芯柱砼成分相同的水泥砂浆,然后定量灌注,每浇灌40-50cm高度捣实一次,宜采用小直 径的(hz-30)振捣,捣实方法最好采用振动器上附加震管套,套在芯柱钢筋上的震筋捣实法; 浇灌后的混凝土面应低于最上一皮小砌块表面4-5cm。 芯柱硷最好与层间日梁同时浇灌,以保证芯柱与圈梁形成一个整体; 芯柱砍必须在初凝前(<1. 5h)浇灌完毕,当浇注间隔>In时,应在浇注的最后叫峋块上表面以下留剪切槽; 每楼层芯拄应有专门的质趴员检查脓土的灌入量,确认灌注密实后,方可继续施工。 芯柱的配筋应该符合下列要求:共为两种:外侧为砌体、皆为砼的
2009-03-02 11:06:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看