黄光辉 2021-06-28 10:43:07 | 河南省 安装预算安装算量GQI | 1552查看 2回答
消防电系统中,总线隔离器会进电源线和出电源线吗,系统图和平面图不对应
消防电系统中,总线隔离器会进电源线和出电源线吗,系统图和平面图不对应,二层没有端子箱,只有单数层有
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
总线隔离器无需电源
2021-06-28 10:44:58
-
以系统图为准,很多时候火灾平面图都存在这种问题,模块等系统图与平面无法对应;但实际都有,隔离器接线为一根信号,一根24V电源;
2021-06-28 10:54:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看