chencha$ 2021-06-28 11:36:46 | 河北省 安装 | 1556查看 2回答
封闭母线和插接箱的问题
插接箱是从封闭母线上接的分支,插接箱下线用电缆接用电箱,对吗?
插接箱里电缆要不要计算插接箱半周长?
图里的插接箱接的末端装置是什么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
插接箱是从封闭母线上接的分支,插接箱下线用电缆接用电箱,是对的
插接箱里电缆要计算插接箱半周长
图里的插接箱接的末端装置是固定拉紧装置
2021-06-28 11:39:59
-
插接箱是从封闭母线上接的分支,插接箱下线用电缆接用电箱,是对的
插接箱里电缆要计算插接箱半周长
插接箱接的末端装置是固定拉紧装置(母线规格)
2021-06-28 11:44:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看