沿途 2021-06-28 17:39:30 | 北京市 土建 | 3430查看 1回答
地下连续墙的钢筋含量在多少?
250kg/m3 是不是太多了? 正常值在什么范围? 有老师在吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
150左右,差不多。250超了点,看看配筋图。
主要看配筋,配28以上的值大点。