ash 2021-06-29 10:16:39 | 河南省 安装预算施工结算钢筋算量GGJ2013 | 656查看 3回答
请教,WDZN-YJY-2Φ4*120+1*70,有没有这种电缆?还是图纸错误
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
有这种 电缆
是二根4*120+1*70电缆
首次提交 2021-06-29 10:17:54 最近修改2021-06-29 10:17:55 (修改过1次)
-
WDZN-YJY-2(4*120+1*70 -SC100) 大多数是这种表示法 就是2根 电缆 就这样算量吧
2021-06-29 10:22:38
-
图纸标示方法有问题,宜为2*(WDZN-YJY-4*120+1*70-SC100)
2021-06-29 10:30:24