• 这个支座负筋和板面筋的间隔布置对间距有影响吗,间距设置为200还是400

    支座负筋

    负筋


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    支座负筋间距设置为200

    2021-06-29 11:16:21 

  • 间距不变,200

    2021-06-29 11:18:38 

  • 附加钢筋是加密的,所以按200间距布置,这样它与通长钢筋的间距就是100了。

    2021-06-29 11:21:48 

  • 附加的负筋按图纸要求间距【C10-200】设置可以,间隔设置是施工时要这样做,计算工程量时可忽略

    2021-06-29 15:28:53 

其他类似问题 查看更多