• WDZ-YJY-5*10套定额

    请教一个各位老师:

       WDZ-YJY-5*10的电缆套定额时 套10㎡以下的子目后,标准换算时是否需要勾选10㎡以下三芯及三芯连地  单价乘以0.4  (我是湖南省的)

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不用,标准换算改5芯即可

    2021-06-29 15:10:39 

  • 全国应该都是统一的  不用,标准换算改5芯即可

    2021-06-29 15:15:28 

  • 不用,定额是按三芯及三芯连地编的,你现在是5芯电缆,应进行换算,单价乘以的系数应该大于1才对,看看湖南定额说明。湖北18定额的规定是每增加一芯,系数增加15%。

    子目