工程人 2021-06-29 15:09:09 | 湖北省 安装结算 | 3525查看 3回答
WDZ-YJY-5*10套定额
请教一个各位老师:
WDZ-YJY-5*10的电缆套定额时 套10㎡以下的子目后,标准换算时是否需要勾选10㎡以下三芯及三芯连地 单价乘以0.4 (我是湖南省的)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不用,标准换算改5芯即可
2021-06-29 15:10:39
-
全国应该都是统一的 不用,标准换算改5芯即可
2021-06-29 15:15:28
-
不用,定额是按三芯及三芯连地编的,你现在是5芯电缆,应进行换算,单价乘以的系数应该大于1才对,看看湖南定额说明。湖北18定额的规定是每增加一芯,系数增加15%。
2021-06-29 15:27:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看