小诗 2021-06-29 17:13:39 | 河北省 安装招投标 | 831查看 3回答
河北定额什么情况下BV2.5、BV4线套动力线
定额计算说明说(照明线路中的导线截面大于或等于6mm2时,应执行动力线路穿线相应项目),那什么情况下2.5mm2和4mm2套动力线
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
插座 的线就是动力线
2021-06-29 17:14:21
-
没有这情况 2.5 4 就套照明线吧
一、动力线和照明线怎样区分?
答:灯具线路与单相插座线路为照明线;三相插座线路与其他线路为动力线;
二、照明线的规格大于6的是不是也归属于动力线?
答:是,照明线的规格大于6mm²的,也按动力线计算(套子目)。
首次提交 2021-06-29 17:16:57 最近修改2021-06-29 17:16:58 (修改过1次)
-
照明系统里2.5mm2和4mm2不能套动力线,除非动力系统才套动力线子母。
2021-06-29 17:17:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看