要不叫我李总? 2021-06-29 17:47:09 | 内蒙古自治区 土建 | 396查看 1回答
请教一下图一中的未画出的底筋是图二xy向c14-200,分布筋怎么画?
以及已经画出来的跨板受力筋和负筋中的分布钢筋为默认a6-250还需要变成c14-200么
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
用板或筏板受力钢筋布置,不能用板负筋构件布置。
2021-06-29 18:12:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看