李伟 2009-03-02 22:38:00 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1153查看 7回答
为什么柱子计算中没计算搭接长度?如何设置?
为什么柱子计算中没计算搭接长度?如何设置?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在工程设置中,设置好砼的标号就可以了。
2009-03-03 04:20:36
-
在计算设置里将钢筋的连接形式设置成“绑扎”就可以了。
2009-03-07 09:28:56
-
在柱钢筋算量中,一般按电渣压力焊或套筒挤压考虑的,它的搭接长度为0.如果为绑扎搭接,在计算设置中修改即可,这样计算后就可以看见搭接长度了
2009-03-03 11:22:00
-
在工程计算设置中查看一下
2009-03-03 12:53:35
-
柱子是每层塔接的,计算设置中调为绑扎
2009-03-03 13:10:52
-
在计算设置---搭接设置中进行设置
2009-03-02 22:48:13
-
在“计算设置”中柱子一栏将“焊接”换成“搭接就可以。
2009-03-03 10:04:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看