• 施工缝金属止水带(止水钢板)有没有施工规范?

    施工缝止水钢板焊接有没有规范明确要求搭接长度是多少?具体哪本?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:对于止水钢板搭接长度没有具体规定,但是对搭接接头或者对接接头处钢板必须进行全焊,因为《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008第6.1.10条规定,构筑物变形缝处金属止水带搭接长度不得小于20mm,必须采用双面焊接。

    2021-07-01 18:28:34 

  • 没有规范要求

    2021-07-01 18:27:51 