qwqw 2009-03-04 09:46:42 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 648查看 3回答
楼层的标高的设定
33.3m屋面,轴线A~C---2~7 ;局部做两处 电梯间标高不同,一处顶34.16m 轴线A~C---2~3; 另一处电梯间顶34.76m 轴线A~B---6~7 ;39.55m屋面是花架层,轴线A~C---2~7 按照楼层设定,钢筋算量软件里,在工程设置里:按照楼层设定,层高如何输入,
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳层高设置按最高处定义,不是最高的部分处的构件在定义式修改标高或高度,是其顶标高与图纸一致就可以了。
2009-03-04 09:53:27
-
同意以上意见,你可以直接设定一个楼层,按最高的设.
2009-03-04 17:06:38
-
33.3m屋面,轴线A~C---2~7 ;局部做两处 电梯间标高不同,一处顶34.16m 轴线A~C---2~3; 另一处电梯间顶34.76m 轴线A~B---6~7 ;39.55m屋面是花架层,轴线A~C---2~7 按照楼层设定,钢筋算量软件里,在工程设置里:按照楼层设定,层高如何输入,答:按34.76米高设一层花架另高一层(调整其它低的标高)如果在一楼层中有不同高度你本着取高的设层高,调整底的标高。
2009-03-04 09:54:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看