消防报警系统上下翻问题
这种情况下消防报警管线上下翻如何考虑的,声光报警器穿D+S,安装高度2.4 ,报警按钮穿S+F,安装高度1.3米;D+S竖直工程量=(层高-2.4)*2,S竖直工程量=(2.4-1.3),F竖直工程量=(层高-1.3)*2,不算配管,只记取线的工程量,不知道这样考虑对不对。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
D+S线连接声光报警器就到终点了,一根下去就行了:D+S(N-2.4);
考虑到手报也要一条S线;
就需要S翻上去再连接手报提供一条S线:S(N-2.4+2.4-1.3);
实际上这样算很繁琐啊;
其他的没什么问题;