• 暗柱下画与不画剪力墙钢筋量不一样,难道不自动扣减吗

    在布置暗柱之前,绘制好了剪力墙,所以暗柱布置在剪力墙上,暗柱是从上到下通长的,绘制剪力墙对二者应该没有影响吧!经反复试验,暗柱下画与不画剪力墙钢筋量不一样,而且不仅长短、根数前后有差别,就连钢筋的形式也不一样。这是为什么啊?请大师们多多指教!

    问题补充:我遇到的问题是:剪力墙中含有暗柱,在有暗柱的位置,还画不画剪力墙,二者钢筋量不一样!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在布置暗柱之前,绘制好了剪力墙,所以暗柱布置在剪力墙上,暗柱是从上到下通长的,绘制剪力墙对二者应该没有影响吧!经反复试验,暗柱下画与不画剪力墙钢筋量不一样,而且不仅长短、根数前后有差别,就连钢筋的形式也不一样。这是为什么啊?请大师们多多指教!答:暗柱下如果有剪力墙,暗柱的钢筋就得锚入下面的剪力墙,如果没有暗柱的钢只有一个弯折即可。

    2009-03-05 10:58:52 

  • 暗柱属于剪力墙的一个加强部分,有暗柱的地方肯定有剪力墙,所以你说"暗柱下画与不画剪力墙"本身说法就是错误的,所以你的计算结果也是不正确的。

    2009-03-05 11:05:14 

  • 暗柱是剪力墙的一部分,按规范要求剪力墙的钢筋要伸至暗柱的边缘。你看一下03G101图集就知道了。

    2009-03-05 11:25:20 

  • "暗柱下画与不画剪力墙"本身说法就是错误的,因为暗柱是含在剪力墙里的。必须先画剪力墙,然后再画暗柱。暗柱下画与不画剪力墙-是说下层的剪力墙画与不画吗?如果是哪当然计算不一样的。下层画剪力墙,暗柱纵筋要搭接和锚固到下层剪力墙。如果下层没有剪力墙,暗柱纵筋只有弯折。

    2009-03-05 11:28:58 

  • 1、暗柱本身属于剪力墙的一个加强部分,暗柱也不是剪力墙的支座,故说水平筋锚固在暗柱是错的。 2、通常是绘制剪力墙-绘门窗洞-绘暗柱-绘连梁与暗梁。