• 电缆保护管DN100应该套哪个?

    配管管径施工单位说,按照计算规则,DN100是φ100以上,是110管径。不能套暗配管了。说法是否正确呢?河北的

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 电缆保护管DN100应该套哪个?


    答:1、有扩口的叫保护管,执行2-539

    2、没有扩口的属于配管,执行2-1065

    2021-07-07 11:54:35 

  • 套2-1065的子目

    2021-07-07 11:55:27 

  • 执行电缆保护管,电缆保护管一般指埋地,施工单位解释不对。

    2021-07-07 11:57:40 

  • 执行2-539

    2021-07-07 15:16:54 