-
sxdtgc 2009-03-05 20:33:31 | 山西省 其他专业 | 648查看 3回答
从图形算量倒入钢筋算量后柱高不连续,如何调整,
从图形算量倒入钢筋算量后柱高不连续,如何调整,问题补充:如何在构件属性中修改柱高,柱属性表中没有修改柱高度的表格啊?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;你在图形软件绘制的时候,有些柱构件没有使用缺省值,缺省值指的是软件自动默认的数据,当导入到钢筋时,钢筋软件中有首层结构件标高差,软件会自动扣除的,当没有使用缺省值的构件的底标高不会自动扣除,所以会提示不连续的情况,你双击提示的“错误信息”对话框,利用“构件编辑属性”修改底标高为缺省值即可。
2009-03-05 20:48:46
-
1、根据提示,找到相应不连续柱子的位置,通过构件属性查看其标高; 2、可以让上层柱的底标高与下层柱的顶标高对齐,也可以让下层柱与上层柱的底标高对齐。
2009-03-05 20:51:41
-
如果有些柱在整个工程 中就是标高只在一定范围内,那么就不需调整。出错时点否就行了。 如果是需要标高连续的,双击出错的构件名称就能定位到出错的柱,直接再属性中修改就行了。修改方法是将修改过的高度或者标高删除之后软件自动生成默认值了。
2009-03-05 20:54:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看