安装造价1年经验 2021-07-09 14:22:45 | 重庆市 安装 | 1741查看 6回答
电缆从电井到电表箱,这个电缆一般是总包做还是供电局?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图片没有上传成功吗 看不到图片
2021-07-09 14:24:57
-
看施工合同约定
2021-07-09 14:25:43
-
电表箱前的是供电局的,电表箱后的是总包做的。
2021-07-09 14:26:39
-
不一定,看合同
2021-07-09 15:08:35
-
常规是供电局做到小区变电站就不做了,你这个需要看合同约定
2021-07-09 15:12:17
-
一般这部分属于总包的,如果是单体楼一般电业局做到低压地下室或者是楼体外的电缆转接箱,也就是π箱,从π箱后部分是总包电气来做,所以这部分一定是总包的施工范围。
2021-07-09 15:16:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看