• 图纸上走的是天,系统图说的走地,请问哪里错了了?

    系统图

    答疑解惑


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一般系统图和平面图不一致,以平面图为准,可燃气体报警管一般也是走顶板内。

    2021-07-09 17:30:14 

  • 厨房怎么走地?

    2021-07-09 17:29:40 

  • 系统图错了;应该走顶;

    2021-07-09 17:29:58 

  • 可燃气体报警器是沿顶

    2021-07-09 17:30:33 

  • 图纸问题吧?应该是CC/WC

    2021-07-09 17:31:14 

  • 系统图上错了,探测器装地面,就不起作用了。

    2021-07-09 17:36:54 