_huan 2021-07-10 11:59:52 | 广东省 土建钢筋算量GGJ2013 | 7147查看 1回答
钢筋搭接
已经设置了不搭接,为什么柱的纵筋还是会有搭接
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:柱是需要考虑搭接的。
设计搭接:是设计要求在结构部位必须的搭接,它的位置一般固定不能变化。如柱纵筋在楼层中的接头,还有柱在基础或地下室顶部的嵌固部位等。
施工搭接:是由于施工原材料的限制,在施工时而采取钢筋搭接来接长钢筋,达到设计长度要求,部位可以变换,根据施工材料及规范要求的位置来选择搭接部位,如梁中的通长钢筋。
结构总说明说明了的就属于设计要求的搭接,结构总说明中没有说的,由于施工必须要做的就属于施工搭接
软件中墙柱就是按照设计搭接计算的,搭接设置中的墙柱垂直筋定尺不会影响设计搭接,但是修改其余钢筋定尺就会影响施工搭接,四川地区要求不计算搭接,一般是不计算施工搭接,但是要计算设计搭接,所以一般建议修改其余钢筋定尺为最大值,方可达到需求,不用将楼层缺省钢筋中的搭接值改为0,这样是可以满足不统计搭接,但是会影响柱的设计搭接,并影响柱搭接范围内的箍筋加密,继而影响柱箍筋根数。
2021-07-10 12:05:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看