sosnill 2009-03-07 13:51:14 | 北京市 土建算量GCL2013 | 924查看 5回答
关于综合脚手架的问题
一个工程砖混结构,屋面采用钢结构屋面。除了正常套用一个 综合脚手架以外, 那么钢结构屋面需要单独再套一个综合脚手架吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不能再套一个综合脚手架子目,如果是同一个施工单位就不需要考虑再套定额子目问题;如果不是同一个施工单位施工,就根据钢结构屋面施工实际需要的脚手架套用相应的单项脚手架子目。
2009-03-07 22:29:43
-
综合脚手架是按完成一个工程的(以建筑面积)所需的全部脚手架费用,包括钢结构部分。如果不是一家施工单位施工的,只能分段计算(按合理的工程比例)。
2009-03-08 09:10:14
-
综合脚手架适用于计算建筑面积的混合结构、混凝土框排架结构等建筑物,不适用于钢结构、滑模施工的建筑物。 钢结构建筑物和不能按照综合脚手架计算的混凝土预制构件安装脚手架按施工组织设计确定的脚手架搭设方案和搭设期计算脚手架费用。
2009-03-07 13:54:49
-
所谓综合脚手架就是综合了施工期的全部搭拆和租赁.所以不能再套其他的了.
2009-03-08 17:27:50
-
如果不是一同时施工,就要考虑,如果是同时施工,是两个施工单位,不能计算,但计算配合费
2009-03-07 19:11:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看