xuhuan1018 2009-03-08 21:03:19 | 重庆市 其他专业 | 593查看 4回答
关于垂直相交斜板的问题
遇到一点问题请教一下: 如图:1-5轴至A-C轴是坡屋顶的一个斜面,3-5轴两个三角形组成的老虎窗与这个斜面垂直相交,现在我在定义3-4与4-5两个三角形斜板时,始终定义不起,因为选基准边时没有选取的边,只有A-3,A-5两个三角形的角点可选,因此后面在选择“抬起边的高度”输入数值后,坡度方向就成了如图所示的3-4轴的方向了,而正确的方向应该是由高点4轴板向3、5轴倾斜,不知道问题出在哪里?请各位大虾给予指导,谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按如图所示定义斜板。
2009-03-08 21:16:23
-
先将三角形板板顶标高调整到正确的位置,再以4轴为基准边,将3轴和5轴处顶点向下压。
2009-03-08 21:31:48
-
把要与坡屋面垂直相交的板与坡板分割,利用三角函数计算各点的标高,利用三点定义斜板,输入计算好的标高就可以啦!
2009-03-08 21:46:36
-
向下压不能画,可以按相反往上提在A轴定义基准边(先修改标高),
2009-03-08 22:00:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看