chejbd 2021-07-15 08:29:03 | 山东省 安装 | 1577查看 5回答
WDZN-RYJ(F)-2*1.5
各位老师们大家好,WDZN-RYJ(F)-2*1.5在计算长度的时候,长度要乘以2吗?这种导线是电线还是电缆?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是电缆不用乘以2
2021-07-15 08:31:56
-
长度不要乘以2,这种导线是护套多芯电线。
首次提交 2021-07-15 08:29:54 最近修改2021-07-15 08:31:08 (修改过1次)
-
WDZN-RYJ(F)-2*1.5是铜芯辐照交联低烟无卤耐火电力电缆,不用乘以2,把电缆当作一个整体看。
2021-07-15 08:33:30
-
是铜芯低烟无卤阻燃耐火交联聚烯烃绝缘绞型连接软线 不需要乘芯数
2021-07-15 08:39:44
-
这个是多芯护套线吧,计算时候不用*2
2021-07-15 09:13:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看