624 2021-07-16 16:38:45 | 广东省 安装 | 551查看 3回答
压力表和截止阀没有标是用65的吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
压力表不需要分规格,那个地方应该需要一个排气阀,排气阀下方是截止阀,他们的规格可以按DN15记取,同理,三通后的去阀门方向的管子也可以按DN15记取
2021-07-16 16:40:50
-
同管道规格
2021-07-16 16:40:03
-
压力表的控制阀和配管及压力表均为DN15
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2021-07-16 16:47:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看