• 水泵房水池脚手架及模板套项

    请教各位:

    河北定额

    1、水泵房的大型水池,池底板是否要套满堂脚手架,整个水池再套双排脚手架?

    2、水池的模板按混凝土体积以“m3”计算,如果高度超过3.6米还要计算超高模板吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    水池属于构筑物,河北定额工程量计算规则中,我觉得可参照构筑物脚手架第1条,“贮仓、贮水(油)池脚手架按其外结构周围长乘以高度以㎡计算。”第5条,“未说明的构筑物脚手架按批准的施工方案计算”。

    所以,整个水池外墙套双排脚手架应该没问题,而水池基础是否要套满堂基础脚手架,有一些争议。

    对于混凝土模板,水池的模板定额中,如果套钢筋混凝土池壁,以m³计,则并没有超高一说。除非,套用建筑的模板定额,以接触面积计算,超高时套模板超高。

    2021-07-22 11:56:34 

  • 1、不能。池底板不套脚手架;水池内空,如果池壁超过3.6m高度可以套个装饰架,有顶盖装修可以上满堂架;构筑物水池外壁看设计有没有抹灰、防水要求,有的话根据你当地定额解释,可能会计取个外装饰架什么的。

    另外构筑物还要考虑构筑物混凝土运输道费用。

    2、要计模板超高费用。

    2021-07-17 15:05:16 