• 拉筋间距为两倍箍筋间距,竖向沿侧面水平筋隔一拉一。

    当设计未写时,侧面构造纵筋同剪力墙水平分布筋;拉筋直径:当梁宽小于等于350时为6mm,当梁宽大于350时为8mm,拉筋间距为两倍箍筋间距,竖向沿侧面水平筋隔一拉一。 请问如果"竖向沿侧面水平筋隔一拉一"如何理解? 侧面水平筋的间距是100,那么拉筋竖向的间距是多少?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、当设计未写时,侧面构造纵筋同剪力墙水平分布筋; 指的是剪力墙侧面竖向钢筋。 2、拉筋直径:当梁宽小于等于350时为6mm,当梁宽大于350时为8mm,拉筋间距为两倍箍筋间距,竖向沿侧面水平筋隔一拉一。 指的是梁的拉筋在不同情况下的直径。 3、"竖向沿侧面水平筋隔一拉一"指的是隔一个箍筋布置一个拉筋 4、侧面水平筋的间距是100,那么拉筋竖向的间距是200

    2009-03-10 17:43:11 

  • 隔一拉一,那就是跳着拉,你这个间距200

    2009-03-10 23:11:08 

  • 隔一拉一就是指如果箍筋间距为100那么拉筋间距为200,箍筋非加密区间距为200,那么拉筋间距为400

    2009-03-11 09:39:50 

  • 拉筋竖向的间距200

    2009-03-10 17:07:26 

  • 隔一拉一是箍筋设计的基本要求,你提问的问题就是200

    2009-03-10 17:42:27 

  • 拉筋竖向的间距就是2*100=200噻。

    2009-03-10 18:16:52 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!