小问 2021-07-20 12:28:42 | 陕西省 安装预算 | 953查看 7回答
工程人请进
WMPT1/P1 排气扇 WDZN-BYJ-3x2.5 SC15 WC CC
其他的我也不会判断了
这个排气扇的电机属于单相还是三相?需不需要套调试子目?
谢谢!
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
P1排风扇出线回路用的是1P 16A空开,业内常说单P空开,就是只能控制一极的通断,上面标注用的是三相里面的L1相,很显然,是单相出线回路。
再看出线电缆,3*2.5,一芯火线,一芯零线,一芯地线。
由此判断用电设备为220V的单相设备了,不需要调正反转了,不需要套调试子目了,希望说的你能看懂,能帮到你。
2021-07-20 14:41:10
-
单相;不需要套调试子目
2021-07-20 12:32:15
-
排气扇是单相电源,不需要计算调试
2021-07-20 12:34:47
-
只有3根线,除了零线、接地线,只剩下1根是火线,属于单相电源回路。单相电动机不会反转,所以不需要调试(但需要检查接线。)
2021-07-20 12:41:29
-
电机属于单相,不用调试子目
2021-07-20 12:51:04
-
单相,不需要调试
2021-07-20 12:53:40
-
这个排气扇的电机属于单相,不需要套调试子目
2021-07-20 15:26:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看