mr黄 2021-07-21 17:52:43 | 广东省 土建 | 2667查看 5回答
剪力墙是否画满暗柱,不画满有什么影响?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:需要用相邻剪力墙覆盖的。
土建部分:如果剪力墙不满画柱,会导致不封闭,房间无法点画布置。并且会影响脚手架、钢丝网片、墙面装修、墙模板面积、独立柱装修工程量的计算结果。
钢筋部分:
暗柱位置剪力墙不满画时:剪力墙不能形成封闭区域,点绘制板的时候布置不上,板上钢筋计算时会由于找不到支座,计算按照起步开始考虑,不按照支座边再加起步考虑,钢筋会有量差。
暗柱位置剪力墙满画时:
场景一:剪力墙位置全部和暗柱重叠,则剪力墙不会计算钢筋量,钢筋全部会扣减,不会重复计算。
场景二:暗柱在剪力墙部分位置,剪力墙长度有超出暗柱位置时,剪力墙和暗柱重叠位置剪力墙垂直钢筋和拉筋会扣减,剪力墙水平钢筋会伸入暗柱内计算锚固。如图:
2021-07-21 17:56:11
-
定义相应厚度的剪力墙覆盖布置,不布置就影响混凝土量的计算。
2021-07-21 17:54:00
-
不用画满,画到外端即可
2021-07-21 17:54:57
-
这柱不是暗柱,是框架柱(端柱),就这样画剪力墙就可以了。
2021-07-21 17:55:22
-
就是你这样,不用管,以前是gcl设置问题,所有要在ggj里面画满暗柱,现在gtj不用管
2021-07-21 17:56:52