• 剪力墙是否画满暗柱,不画满有什么影响?

    剪力墙

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:需要用相邻剪力墙覆盖的。

    土建部分:如果剪力墙不满画柱,会导致不封闭,房间无法点画布置。并且会影响脚手架、钢丝网片、墙面装修、墙模板面积、独立柱装修工程量的计算结果。

    钢筋部分:

    暗柱位置剪力墙不满画时:剪力墙不能形成封闭区域,点绘制板的时候布置不上,板上钢筋计算时会由于找不到支座,计算按照起步开始考虑,不按照支座边再加起步考虑,钢筋会有量差。

    暗柱位置剪力墙满画时:

    场景一:剪力墙位置全部和暗柱重叠,则剪力墙不会计算钢筋量,钢筋全部会扣减,不会重复计算。

    场景二:暗柱在剪力墙部分位置,剪力墙长度有超出暗柱位置时,剪力墙和暗柱重叠位置剪力墙垂直钢筋和拉筋会扣减,剪力墙水平钢筋会伸入暗柱内计算锚固。如图:

    暗柱


    2021-07-21 17:56:11 

  • 定义相应厚度的剪力墙覆盖布置,不布置就影响混凝土量的计算。

    2021-07-21 17:54:00 

  • 不用画满,画到外端即可

    2021-07-21 17:54:57 

  • 这柱不是暗柱,是框架柱(端柱),就这样画剪力墙就可以了。

    2021-07-21 17:55:22 

  • 就是你这样,不用管,以前是gcl设置问题,所有要在ggj里面画满暗柱,现在gtj不用管

    2021-07-21 17:56:52 