• 连接电动机的一段金属软管是否单独计算工程量

    电气工程中,至风机回路预埋焊接钢管,焊接钢管至电动机是1米长金属软管,这金属软管单独计算工程量吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额里已经包含了,不应在单独计算了!

    2009-03-12 10:51:14 

  • 焊接钢管至电动机的金属软管单独计算,我在北京做的电气专业,不会错,吊顶内灯具所用金属软管和所用配线已包含在内不得另行计算。

    2009-03-13 16:13:48 

  • 应该计算的,实际发生的,有没有包含在其它的项目当中,当然计算

    2009-03-11 15:13:30 

  • 连接电动机的一段金属软管不应单独计算工程量。定额中已经包括。 至风机回路预埋焊接钢管单独计算工程量,套用电气配管项目。

    2009-03-11 15:15:30 

  • 连接电动机的一段金属软管应该单独计算工程量。

    2009-03-11 15:33:25 

  • 连接电动机的一段金属软管已经包括。

    2009-03-11 16:41:44 

  • 电气工程中,至风机回路预埋焊接钢管,焊接钢管至电动机是1米长金属软管,这金属软管单独计算工程量吗 软管量已包含在电动机安装定额里了 所以不需要计算工程量 在定含量里面调整系数可以了 因为在定额里面包含的是0.8米.

    2009-03-13 15:08:44 

  • 软管量已包含在电动机安装定额里了 北京定额没有,就需要单独计算软管工程量了;灯具的安装情况跟这是同类问题。

    2009-03-12 09:11:11 