张世霞 2021-07-22 11:37:59 | 山西省 安装 | 588查看 3回答
应急照明这两个标高一样吗?管线怎么连
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
查看设计说明
应急照明这两个标高应该是不一样
应急照明应该在上,疏散指示灯在下
2021-07-22 11:45:43
-
不一样,事故照明较高,指示灯一般不高,或者很低,只要方便眼睛看到。线路与灯具一样,一般还要双电路保险。
首次提交 2021-07-22 12:32:56 最近修改2021-07-22 12:35:02 (修改过2次)
-
应急照明这两个标高一样吗?管线怎么连
答:1、应急照明灯安装据地2.5米,疏散指示标志灯据地0.5米
2、先从顶棚下来一根管道连接应急照明,然后从应急照明上翻一根管到下一个用电点
3、从应急照明下翻一根管连接到疏散指示灯就好了
2021-07-22 12:39:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看