梦雨 2009-03-11 18:45:00 | 河南省 其他专业 | 2917查看 16回答
防雷引下线工程量怎样算
None
全部回答
(16)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
利用建筑物内主筋作引下线定额是按每一根柱内焊接两根主筋考虑的,如果焊接主筋数目超过两根时,定额规定可按比例调整。注:调整系数为实际利用柱内钢筋根数除以2而得。 如:你一根柱内对角2根主筋做引下线时,你只计算单根长度的延长米就行了。
2009-03-13 12:48:32
-
按照从屋顶引下柱-一般是沿柱-的长度计量,以延长米计
2009-03-11 18:47:13
-
防雷引下线工程量怎样算? 利用框架柱钢筋引下,防雷引下线工程量=高度*2
2009-03-11 18:50:25
-
防雷接地引下线采用利用主钢筋焊接时,应根据实际焊接主钢筋的引下线延长米来计算。 防雷接地引下线一般利用2根结构主筋,算工程量时要乘以2。
2009-03-11 19:02:05
-
就按屋面到引下线接地位置的距离,再乘以引下线的根数就行了。
2009-03-16 08:38:22
-
梦鹄说的很对,采纳便可
2009-03-11 19:37:39
-
梦鹄说的不对,在定额中已经是按2根结构主筋记取的,在利用4根结构主筋引下时,才可以乘以2.
2009-03-11 20:02:32
-
我的观点同梦鹄
2009-03-11 21:58:44
-
防雷接地引下线采用利用主钢筋焊接时,应根据实际焊接主钢筋的引下线延长米来计算。 当钢筋大于、等于16时用两根,钢筋小于16时用四根,才可以乘以2.
2009-03-11 22:03:13
-
利用建筑物内主筋作接地引下线安装,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋超过两根时,可按比例调整!
2009-03-12 10:42:15
-
同意同花顺的观点
2009-03-12 10:58:31
-
1.利用建筑物内主筋作接地引下线安装;定额是按2根结构主筋记取的;如果图 纸无特别要求按框架柱延长米来计算就可以了。
2009-03-12 11:07:46
-
不能乘2,只有利用4根主筋才可以乘2
2009-03-12 09:56:24
-
防雷引下线工程量按长米算即:利用建筑物内主筋作接地引下线安装,每一柱子内按焊接两根主筋考虑!
2009-03-13 15:28:51
-
从屋顶焊接避雷网的地方到基础接地处的总高度计算。定额是按柱筋2根、大于等于16的钢筋考虑的。如果小于16.人材机乘以相应系数。
2009-03-17 22:03:09
-
GB50856-2013按设计图示尺寸以长度计算(含附加长度)。个人理解为,清单量与钢筋焊接根数无关,按图示尺寸计不用(按钢筋焊接根数)调整;但项目特征中写明钢筋焊接根数。定额工程量在定额组价时按清单量*(1/定额含量根数)进行调整。
2024-09-27 09:28:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看