鸽子 2009-03-11 21:25:40 | 重庆市 土建算量GCL2013 | 552查看 5回答
门窗过梁问题
利用依附构件建门窗过梁的时候,两个紧挨的门怎么布置,希望能传图片看一下
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳利用依附构件建门窗过梁的时候,两个紧挨的门只能布置1个。解决办法可以把两个紧挨的门分开来布置,就都能依附过梁了,前提是不影响算量。
2009-03-11 21:29:28
-
往往在实际施工时对于两个紧挨的门,施工时也就弄成一个过梁施工了,所以你可一画两个门,但过梁长度你要设置两个过梁之和,两端各深入墙内长度按图纸(如无规定各伸250),在两个门上设置这样一道过梁即可!
2009-03-12 08:14:55
-
两个紧挨门过梁,要把过梁伸入支座的尺寸做相应的调整,否则它是重叠的软件不给画进行。
2009-03-12 09:13:39
-
利用依附构件建门窗过梁的时候,两个紧挨的门你可以设置一个过梁,然后单击过梁中的构件属性,然后修改过梁的长度就可以了。
2009-03-11 22:17:44
-
往往在实际施工时对于两个紧挨的门,施工时也就弄成一个过梁施工了,所以你可一画两个门,但过梁长度你要设置两个过梁之和,两端各深入墙内250,在两个门上设置这样一道过梁即可!
2009-03-11 22:48:36