7z 2021-07-23 22:08:24 | 四川省 安装 | 1231查看 3回答
端子箱引出得线没看懂
如图:1、是否三个图连起来就叫挡烟垂壁?
2、图例旁边写个X3,X42是什么意思
3、黄曲线,蓝曲线是什么意思?
4、SI是穿了两种线吗?一个消防电话一个电源线?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、I/O是输入输出模块,KA是转换强弱电的中间继电器转换模块,相当于强弱电的转换接口;DY是挡烟垂壁
2、乘号,表示同样的设备数量;
3、过桥表示法,表示是消防带电话插孔手动报警按钮连接消防电话线;
4、SI是隔离模块,短路隔离模块自身工作还不需要电源,图集是电源与信号都要进入隔离;暂时按照设计图纸来考虑都接线;具体可以咨询设计。
2021-07-23 22:31:47
-
1、是否三个图连起来就叫挡烟垂壁?答;模块、继电器是为挡烟垂壁服务的。
2、图例旁边写个X3,X42是什么意思?答;数量。在平面图上的数量。
3、黄曲线,蓝曲线是什么意思?答;与红线、黄线不连接。曲线表示相交时,不连接。
4、SI是穿了两种线吗?一个消防电话一个电源线?答;报警总线与电源线。不是最上面的电话线。
首次提交 2021-07-24 04:08:09 最近修改2021-07-24 04:10:28 (修改过1次)
-
1、三个图连起来就是连接挡烟垂壁
2、图例旁边写个X3,X42是设备个数意思
3、黄曲线,蓝曲线是代表各种线,查设计说明
4、SI是穿了两种线
2021-07-24 08:42:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看