藩茄 2009-03-12 15:55:34 | 广东省 其他专业 | 856查看 3回答
剪力墙拉筋问题
下图在剪力墙水平筋处布置拉筋,那么当水平筋遇到暗柱弯折15d后,在暗柱部分还要设置水平向的拉筋吗? 书中的公式: 拉筋每排的根数 (4500+2400-1800-900)/400+1=12(根) 此公式中计算墙净长时包括了暗柱的宽,那么也就是说在暗柱中也设置了水平向的拉筋,是这样理解吗? 其中1800-洞口1宽, 900-洞口2宽 4500-轴1至轴2长 2400-轴2至轴3长
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不对。 暗柱中是没有剪力墙水平拉筋的。 因为暗柱有暗柱的箍筋和拉筋。
2009-03-12 17:45:56
-
答;剪力水平钢筋与暗柱相交时,对剪力墙的水平钢筋没有任何的影响,暗柱构件也有水平钢筋,在计算剪力墙拉筋时,也需要计算剪力墙的拉筋。
2009-03-12 16:25:28
-
下图在剪力墙水平筋处布置拉筋,那么当水平筋遇到暗柱弯折15d后,在暗柱部分还要设置水平向的拉筋吗? 回答;因为墙是布置到暗柱边的,所以也要设置水平向的拉筋 书中的公式: 拉筋每排的根数 (4500+2400-1800-900)/400+1=12(根) 此公式中计算墙净长时包括了暗柱的宽,那么也就是说在暗柱中也设置了水平向的拉筋,是这样理解吗? 回答;是这样理解的。
2009-03-12 16:57:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看