学生 2021-07-26 10:07:44 | 浙江省 安装设计施工 | 2329查看 2回答
一个喷淋回路可以设置2个末端试水装置么?
在平面图有2处末端试水装置 请问这样可以么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
可以。一般一个防火分区是一处末端试水装置。
2021-07-26 10:24:41
-
一般情况下一个报警阀只做一个末端试水装置,其余的都用的试水接头,每一个水流指示器对应一个试水接头或末端试装置
2021-07-26 10:26:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看