迷途 2021-07-27 10:13:38 | 湖北省 安装机电施工 | 2264查看 1回答
压力排水立管上可以采用机械三通吗,例如DN80*DN25,连接压力表用
看消防上面有相关规范不能用,计划是在立管上采用DN80*DN25机械三通和DN25*DN15补芯连接压力表用
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按规范,立管上不能用机械三通。应按DN80*15异径三通考虑,不用25*15的补芯了
首次提交 2021-07-27 10:19:32 最近修改2021-07-27 10:20:50 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看