钢镚 2009-03-13 10:15:51 | 北京市 其他专业 | 816查看 7回答
急急急!剪力墙的墙厚不一样,要怎么样设置才能使画出来的墙是平齐的
问题补充:还有就是布置暗柱的时候,与梁连接处的柱子要怎么布上去,总是画不上去呢为什么...
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳选择墙点右键中的墙靠墙边,确定即可, 或者有画上墙后,点右边的那个厚度小的墙,点右键属性编辑器,在里边将它的距轴线距离修改为和厚度大的那个墙相同也可以对齐的
2009-03-13 10:17:16
-
1,点击墙-右键-设置墙靠墙边 2.暗柱和梁照常布置
2009-03-13 10:32:31
-
用“对齐”(墙与墙对齐或墙与柱对齐)功能就可以使一侧墙面平齐了。
2009-03-13 10:33:27
-
看来你是在10.0了画剪力墙吧,你在10.0里有几种处理方法:第一,利用偏移。第二,你先画暗柱,把暗柱定位之后,再画墙,然后利用“对齐”功能键里的“墙对柱边齐”,第三、若此墙和梁的一边齐,也可以用对齐功能键里的墙对梁边齐。你不妨试试
2009-03-13 10:47:37
-
先炸开,后移动
2009-03-13 10:20:33
-
在绘图时经常按住Shift键再击左键根据提示就知道了
2009-03-13 13:19:17
-
1、在两个墙的交点处画一个柱子,然后选择厚度小的墙,点右键,用墙靠柱边的功能,让墙靠边后再删除柱子就可以了 2、直接选择厚度小的墙,点右键。到属性编缉里修改轴线距左墙边的距离,就可以了过去了 3用偏 移的方法画暗柱
2009-03-13 10:23:53
-
剪力墙的插筋和竖向钢筋型号不一样怎么处理?如水平钢筋为(3)c18-200,竖向钢筋为(3)c22-150,插筋为(2)c25-150和(1)c22-150
-
钢筋算量中,剪力墙画到暗柱边和画到轴线计算的钢筋量不一样(前提是我把暗柱提前画好了)
你好请问,钢筋算量中,剪力墙画到暗柱边和画到轴线计算的钢筋量不一样,也搜了一些答案,可是得到的答案是计算结果一样,可是我自己验证不一样的, 请帮忙解决下
-
剪力墙拐角处、剪力墙相交的地方、门窗洞口左右的剪力墙 钢筋和普通剪力墙配筋不一样 请问这种情况怎么处理?全部可以当做暗柱处理吗?
-
剪力墙与暗柱、端柱、转角柱应该先画什么? 如果轴线在暗柱中间,剪力墙应该画到暗柱边线,还是画到轴线就可以啊? 转角柱是L形的,两边都需要画上剪力墙吗? 画了几遍软件计算的结果都不一样啊
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看