工程信息室外地坪相对正负零设置问题
独基上短柱截面700*700,一层柱为650*650,短柱顶标高为-0.15m,我以-0.15m至基础底设置为基础层,-0.15~5.15m为一层,而一层地面标高为+0.3m,室外地坪为正负零,工程信息中室内外高差设置为-0.3m,是否正确?计算柱模板超高为2.15m,应该超高1.85m,咋回事?谢谢(山西2011定额)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
以-0.15m至基础底设置为基础层,-0.15~5.15m为一层,这样设置是正确的。室内外高差应设置为;0.15m(按结构设置室内高差),这样结构 的超高计算就正确了。