鸽子 2009-03-13 20:47:19 | 重庆市 土建算量GCL2013 | 308查看 5回答
这是为什么呢
垫层的单位是立方米,为什么工程量表达式是MJ问题补充:工程量表代码里没有体积
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你在房间计算垫层吧,房间里就是地面面积和墙面面积,不会出现体积,你可以用MJ*厚度即可。 例垫层厚度为0.1,即垫层体积=mj*0.1,这样计算出的结果就是体积,不信试试。
2009-03-13 23:00:21
-
动手改一下吧,MJ*厚度
2009-03-14 09:24:45
-
垫层的单位是立方米,为什么工程量表达式是MJ? 你在工程量表达式栏中的我右侧点击出现三角,在里面查询构件代码。
2009-03-13 20:56:15
-
在工程量表达式中左健点击,就弹出让你选择“工程量代码”,立方米的代码是“TJ”。
2009-03-13 21:23:50
-
工程量代码是自己根据需要来设置的,在房间中套地面垫层做法时,选择工程量代码为“MJ*垫层厚度”就可以了。
2009-03-13 21:25:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看