• 主次梁相交附加箍筋问题

    主次梁相交处主梁两侧每边附加3根箍筋,在软件中是附加箍筋的总共根数,应该是多少?总根数应该是6根吗?这样箍筋总数会有增加 但是6根的话和主梁自身间距的箍筋有重叠,算多了,业主不愿意,请问下大家这个有合理的解释吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    主次梁相交处主梁两侧每边附加3根箍筋,在软件中是附加箍筋的总共根数,应该是多少?总根数应该是6根吗?这样箍筋总数会有增加 但是6根的话和主梁自身间距的箍筋有重叠,算多了,业主不愿意,请问下大家这个有合理的解释吗?总根是六根重叠部分软件会自动扣减的

    2009-03-14 17:35:11 

  • 答:总根数是6根,软件会自动处理箍筋的重叠

    2009-03-14 09:09:29 

  • 附加箍筋输入6根是对的,不会多算。 而且增加的箍筋的间距是主梁箍筋的一半,在计算主梁箍筋的时候会将附加箍筋排除在外,不用担心。 你可以话两根梁,简单的实验一下

    2009-03-14 09:11:07 

  • 附加的箍筋就是在原有的基础之上再每侧加三根,也就是加六根,不是业主愿意不愿意的问题,是设计要求的也是建筑安全要求的

    2009-03-14 09:11:16 

  • 主次梁相交处主梁两侧每边附加3根箍筋,在软件中是附加箍筋的总共根数,应该是多少?总根数应该是6根吗?这样箍筋总数会有增加 但是6根的话和主梁自身间距的箍筋有重叠,算多了,业主不愿意,请问下大家这个有合理的解释吗? 回答;总根数是6根,但软件不会自动扣除每边附加3根箍筋所占的宽度,软件算出来的比手算的是多。

    2009-03-14 09:13:19 

  • 附加箍筋输入6根是对的,不会多算。和主梁自身间距的箍筋没有重叠,是设计要求,也是建筑功能安全要求的需要。

    2009-03-14 09:21:56 

  • 附加的箍筋就是在原有箍筋不变的基础上再每侧加三根,也就是增加6根,和主梁自身间距的箍筋没有重叠,是设计要求的也是建筑安全要求的,不存在多算的问题。

    2009-03-14 09:40:10 

  • 总根数就是6根,软件会考虑重叠问题

    2009-03-14 10:02:18 

  • 主梁与次梁一个交接处的附加箍筋总根数是6根,这并不是业主愿意不愿意的问题,而设计技术的要求,因为主梁箍筋间距是100、150、180、200等等,加密箍它的间距是50,两者是不重叠,所以说是不会多算的。

    2009-03-14 10:15:37 

  • 总根数应该是6根,这时附加箍筋,不会与主梁本身的箍筋重叠的。在施工是应该合理排布次梁处的主梁箍筋。

    2009-03-14 10:27:30 