• 基础梁问题

    梁钢筋:A8@150(2);2B22;G4B12;4跨梁,前三跨偏轴下方50,第四跨偏轴上方50,如果打断是否影响钢筋量,或者有其它更好的办法
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在软件中是可以打断计算,分别锚固的,也可以在原位标注中修改偏心。采用哪种方法主要得看施工中如何处理,偏移较小的情况,钢筋通过的话就不用打断。

    2009-03-14 09:51:05 

  • 答;你可以打断基础梁构件,但打断后,需要合并梁构件,合并梁构件后,再输入梁的原位标注,这样可以减少你的反工,如果提前输入原位标注,进行打断合并后,都是按第一跨的钢筋信息。

    2009-03-14 09:50:31 

  • 梁钢筋:A8@150(2);2B22;G4B12;4跨梁,前三跨偏轴下方50,第四跨偏轴上方50,如果打断是否影响钢筋量,或者有其它更好的办法 答:不会影响钢筋用量。

    2009-03-14 09:51:36 

  • 是的,打断要影响通长钢筋的计算。 图纸标注的通长钢筋,你最好不要偏移了,这样钢筋才能通常计算,如果偏移,就不能合并为一条梁了,钢筋也就不能通常计算了。 但从计算钢筋的数量考虑,不要打断、偏移,保证钢筋量的准确。

    2009-03-14 09:54:33 

  • 这个必须打断,因为由于偏轴,梁侧面相差100,上下部钢筋肯定不能通长布置。打断后,打断两面的梁分别按打断点锚固。 打断后,梁的钢筋由于增加了打断点处的锚固,所以钢筋量会大一些。

    2009-03-14 09:55:48 

  • 不用打断!~用辅助轴线来定位

    2009-03-14 10:15:35 

  • 不影响工程量。

    2009-03-14 10:18:28 

  • 你这个梁是按框架梁配置的钢筋,最好不要打断。

    2009-03-14 10:22:37 

  • 这样的问题只有打断了,打断之后主筋会多算两个锚固值,还有就是你的箍筋会多算一个支座处的钢筋

    2009-03-14 10:28:35 