降临 2021-07-31 07:51:33 | 广东省 土建土建计量GTJ | 509查看 2回答
请问这种柱应该怎么定义呢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:定义异形暗柱,绘制纵筋和拉钩,用剪力墙水平钢筋代替箍筋不用绘制,暗柱是需要用相邻的剪力墙覆盖,软件自动计算剪力墙水平钢筋贯通暗柱布置的,在剪力墙是节点设置里面选择弯钩形式。
土建计量GTJ2021中:选中剪力墙,在属性中修改“水平分布筋计入边缘构件体积配箍率“修改为“计入“,则剪力墙水平钢筋会按照节点设置中“水平筋代替边缘构件箍筋时端部暗柱/边缘翼墙/转角墙节点“计算。如图:
土建计量GTJ2018中:墙两侧的水平筋不能形成封闭,可以不输入暗柱箍筋,剪力墙水平筋的弯折在工程设置---计算设置---节点设置---“水平钢筋端部暗柱节点”中改成“(墙厚-2*保护层)/2”的长度,计算的钢筋量上和封闭的差别不大,只是显示不了封闭的水平筋而已。如图:
2021-07-31 07:56:59
-
只输入纵筋,及两个拉钩就行了
2021-07-31 07:56:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看