豆子 2009-03-15 09:31:52 | 四川省 其他专业 | 578查看 7回答
如何在钢筋算量中输入基顶至 1.00处箍筋加密
一层框架柱中往往设计成基顶至+1.000处箍筋加密,一层其它部位又要求是100/200箍筋。那在一层框架柱中如何定义柱呢?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
基础层柱箍筋按加密输入为100,一层柱箍筋输入为100/200,软件会自动识别处理。
2009-03-15 09:35:25
-
一、 1、可以建立一个-1层的地下室,其高定义为0.001m;顶层高度设为层高减去0.001m; 2、在地下室和基础层设置为100, 3、在一层可以按100/200输入; 注意,必须设置-1层地下室,这样钢筋才能分成两个层 二、 可以在柱子构件属性---其它属性---上下加密区长度,在这里直接输入加密区长度就可以了。
2009-03-15 09:36:14
-
基础层柱箍筋按加密为100,一层柱箍筋输入为100/200,就可以了
2009-03-15 09:40:45
-
你要讲基础层设置为基础顶的标高,基础顶之±0.00设置为-1层,否则基础层的柱子箍筋只计算两道费复合箍筋。
2009-03-15 10:03:21
-
答;如果图纸设计的要求,不是规范时,你可以利用“属性中的其它属性输入即可”,如下图:
2009-03-15 10:12:25
-
一层框架柱中往往设计成基顶至+1.000处箍筋加密,一层其它部位又要求是100/200箍筋。那在一层框架柱中如何定义柱呢? 基础层柱箍筋按加密为100,一层按照100/200输入,调整下部加密区高度。
2009-03-15 10:13:02
-
底层柱是按净高的1/3进行加密的,你核算一下基础顶至一层梁底净高的1/3是否能满足设计要求,如果不能,再更改一下加密区的高度就可以。
2009-03-15 13:31:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看