lu****@163.com 2009-03-15 20:26:14 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 467查看 4回答
当箍筋、拉筋端部弯钩为90度时
抗震:LW=10.5d;普通箍筋:LW=5.5d 关于抗震10.5d,规范上在那?有和依据?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
03图集中就有具体的说明
2009-03-16 08:07:15
-
根据钢筋规范推出来的,一般为11.7d
2009-03-19 17:04:54
-
你可以查看03G101图籍.
2009-03-15 20:29:16
-
10.5d 我理解应该是这样的 从钢筋下料的角度来讲 钢筋进行弯折 其中心线长是不变的,而其外边线是要增加的,做预算钢筋都是按外边线算的。 教材中说90度弯钩增加长度3.5d:其中直钩是3d,弯折增加长度是0.5d 而抗震箍筋要求直钩=max(75mm,10d) 这就是千赢官网首页登录入口中10.5d:10d=直钩长度,0.5d=弯折增加长度 不知老师是否认同
2009-03-15 20:40:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看