Zhou 2021-08-03 12:10:56 | 重庆市 安装 | 1067查看 3回答
关于避雷网识图的问题
请问这种情况是明敷设与暗敷设避雷带相连吗? 箭头3(虚线部分)指的是利用梁板内钢筋暗敷避雷带吗? 请老师指点。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳箭头3(虚线部分)指的是利用梁板内钢筋暗敷接地网. 箭头2指的是避雷带
2021-08-03 13:51:39
-
明敷设与暗敷设避雷带相连, 箭头3(虚线部分)指的是利用梁板内钢筋暗敷接地网
2021-08-03 12:30:45
-
1、箭头3(虚线部分)指的是利用梁或板内钢筋暗敷连接
2、防雷均压环是利用建筑物梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的,每一梁内按焊接两根主筋编制,当焊接主筋数超过两根时,可按比例调整定额安装费。均压环敷设长度按照设计需要作为均压接地梁的中心线长度以“m”为计量单位。
2021-08-03 12:55:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看