• 关于地辐热采暖


    地热盘管

    大样图

    答疑解惑

    1、地辐热采暖外包范围一般是从哪里开始的?

    范围一:管井内①钢塑转换头为界,包括管井内的钢塑转换头、塑料套管、PE-RT管、一直到户内分集水器前热镀锌钢管、球阀、过滤球阀、分集水器、分集水器后地热盘管

    范围二:户内钢塑转换头为界,包括钢塑转换头、分集水器前一段热镀锌管、球阀、过滤球阀、分集水器、分集水器后地热盘管

    范围三:户内分集水器前端球阀/过滤球阀为界,球阀/过滤球阀(不含阀门)之后分集水器前一段热镀锌管、分集水器、分集水器后地热盘管

    2、管井内的钢塑转换头下面接的是PE-RT管,剖面图上没有画塑料套管,是不是管井这里不设置塑料套管,只有户内的分集水器下面要设置塑料套管?

    3、采暖的非保温管道要除锈、刷防锈漆两道,非采暖管道再刷两道色漆,分集水器前端这段热镀锌钢管(设计说明说分集水器前地上管采用热镀锌钢管,大样图标注的是铝合金衬PB管,暂时按跟管井内一样用热镀锌钢管计的)需要刷色漆吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这要看施工合同 及安装界面划分了  