-
不爱吃胡萝卜的兔夫人 2021-08-06 15:23:33 | 北京市 安装预算 | 706查看 1回答
北京2012定额:给排水专业中,设置于管道井、封闭式管廊内的管道、阀门、法兰、支
北京2012定额:给排水专业中,设置于管道井、封闭式管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装,人工乘以系数1.2。那吊顶内的管道用乘以1.2吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
吊顶内的管道用乘以1.2吗? 不用乘系数
2021-08-06 18:18:08
-
给排水专业中,设置于管道井、封闭式管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装,人工乘以系数1.2。
北京2012定额:给排水专业中,设置于管道井、封闭式管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装,人工乘以系数1.2。当空调水专业借用给排水专业子目时,是否考虑人工系数乘以1.2?
-
2012计算规则:设置于管道井、封闭式管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装,人工乘
2012计算规则:设置于管道井、封闭式管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装,人工乘以系数1.2。2021计算规则是不是取消了,不区分管井内和管井外?
-
给排水专业中,设置于管道井、封闭式管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装,人工乘以系
是所有给排水管道敷设在管井中人工都乘以1.2吗?比如大于DN100的给排水管道(塑料管除外)采用沟槽连接,管井敷设的管道人工费也乘以1.2吗?
-
定额说明这么写的:设置于管道井、封闭式管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装,人工乘以系数1.2。注意定额说明里没写水表。问题:1.水表安装用不用乘系数?2.定额说明里的阀门指哪些东西?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看