霈霈 2009-03-30 14:35:01 | 山东省 其他专业 | 1075查看 7回答
请我板负筋下面的分布筋与主筋搭接长度是150MM吗
请我板负筋下面的分布筋与主筋搭接长度是150MM吗,这个数据是从哪儿获得得呢,在03101图集中的哪一册哪一页呢?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳陈青来教授于成都西南交通大学礼堂答复内容
2009-03-30 14:50:42
-
是的搭接150mm。
2009-03-30 14:40:17
-
03G101-1图集第34页有相关的规定。
2009-03-30 14:50:11
-
很实用 一般板负筋与温度筋搭接150,分布筋是构造筋,也是150.
2009-03-30 14:53:24
-
150 且分布筋末端不带弯钓。
2009-03-30 16:06:17
-
板负筋下面的分布筋与主筋搭接长度软件默认是150MM. 陈青来教授讲课时说过,构造筋搭接长度100MM都可以. 但我们在施工中都是讲依据的,如设计未注明的,依据规范及图集来施工,03G101-1第34页注明:在任何情况下搭接长度不得小于300MM,我认为还是在软件中修改搭接长度.
2009-03-30 21:12:45
-
我们这个地区,质监站验筋时也是按300卡,陈清来教授讲过100就可以,但没明确写在图集上。应该按实际调整
2009-04-03 18:16:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看