• 为什么有一些梁高450没有侧面钢筋的

    我是一位刚入门的新手。我是点不明白,有一些梁腹高450,可是没有标构造筋。是什么回事
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁高与梁腹板高度是两个概念 梁高:指设计的梁的高度,通常图纸中所标注梁的截面为梁宽*梁高 梁腹板高度:指的是梁高-板厚 而构造筋的加设是:梁腹板高度(即hw)大于或等于450时才加设构造筋 根据你的描述 1、如是梁高为450左右有板,则设计不需要加设构造筋。 2、如是梁腹板高度为450,则设计需要加设构造筋。 3、如是单梁时(左右无板),则设计需要加设构造筋。

    2009-03-30 17:39:47 

  • 两侧是否加设构造筋是与两侧是否扭力有关,如果侧面不受力就没必要加,如果梁侧还有梁以这根梁为支座,那么这个梁就受一个扭力,为了增加其抗扭力,在梁侧设构造筋,用来抵消这部分扭力

    2009-03-30 17:25:26 

  • 梁腹高(是指梁高减去板厚的高度)≥450才设构造筋

    2009-03-30 17:28:46 

  • 这是设计人员经过结构演算得出的结论。咱们找图纸标注计算就可以了。

    2009-03-30 17:29:05 

  • 看规范和设计要求,有些不承受多大力 就没有必要设置

    2009-03-30 17:37:22 

  • 侧面钢筋是抗扭钢筋,一般好像在梁高大于600mm时才设计,梁高450当然不会有

    2009-03-30 17:42:51 

  • 规范是这样的 依据如下: 《砼结构施工图,平面整体表示方法制图规则和构造详图》 上面明确规定如下: 当梁腹板高度hw≥450mm时,须设置纵向构造钢筋,所注规格与根数应符合规范规定。

    2009-03-30 17:47:02 

  • 450高的梁则面筋可以自已设定.

    2009-03-30 18:09:19 