鲸鱼 2021-08-09 11:13:51 | 广东省 安装安装算量GQI | 794查看 4回答
这种是不是双电源配电柜?工程量根据1AP1-W01回路乘以2就是总的工程量?
2021-08-09 11:51:32 补充
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不可以
二路电源不应该是从一块配电盘中出来的
2021-08-09 11:17:47
-
是双电源配电柜
但是工程量不是简单的乘以2
结合地块配电间的图纸,具体看看这两路进线的来路和走向,具体算
可以百分之两百的告诉你,这两路进线的来路肯定不一样,长度也肯定不一样
一定要结合前后的图纸一起看,一张图纸是看不出来线路的来龙去脉的,特别是电气专业,逻辑性很强,上一级下一级的关系要弄明确
2021-08-09 11:23:07
-
是双电源,回路不乘2
2021-08-09 11:24:19
-
不是的,二路不同柜来的电缆有差别
2021-08-09 11:34:38