yufu_li 2009-03-30 23:24:14 | 河南省 其他专业 | 1037查看 3回答
基础中有一段是混凝土墙,下面是基础
基础中有一段是混凝土墙,下面是基础,墙的底标高设置到基础底还是基础定,明显混凝土墙的钢筋是锚固到基础底的。对钢筋和混凝土量分别有什么影响
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、在钢筋中,无论是在基础顶还是基础底,其钢筋量是不变的; 2、在图形中,软件在基础中是要扣砼墙的体积的,会自动扣减的,对工程量是没有影响的。
2009-03-30 23:36:51
-
对混凝土工程量不影响,应该设置到基础底.
2009-03-30 23:26:22
-
同意楼上的回答。
2009-03-31 08:03:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看